Основная проблема при строительстве студии в городских условиях — структурный шум. Это вибрации, передающиеся по перекрытиям и стенам: шаги соседей, лифт, улица, метро. Бороться с воздушным шумом (звук в эфире) проще — плотными тяжелыми перегородками. А вот структурный шум проникает через любые жесткие связи. Решение — акустическая развязка (виброразвязка).

Принцип: Нужно разорвать путь распространения вибрации. Наша цель — создать внутри существующей коробки помещения (черновой стены/потолка/пола) независимую «комнату в комнате», не имеющую жесткого контакта с основными конструкциями.

Ключевые узлы и методы:

1. Пол (плавающий пол). Это основа. На существующую плиту укладывается виброизолирующий материал высокой плотности (например, шумоблок или специальные плиты из каменной ваты). Сверху монтируется армированная стяжка. Важно: по периметру, у стен, обязательна демпферная лента, чтобы стяжка не касалась стен. Все коммуникации (кабельные каналы) в полу должны быть уложены до заливки стяжки и также изолированы.

2. Стены (развязанный каркас). Возводим независимый каркас (металлический профиль или деревянный брус) с отступом от существующих стен не менее 20-30 мм. Профиль крепится ТОЛЬКО к новому полу. Между торцом профиля и существующим потолком оставляем зазор 10-15 мм, заполняемый упругим герметиком. Внутрь каркаса закладывается плотный акустический минераловатный плитный утеплитель. Обшивается в два слоя гипсокартоном разной толщины (например, 12.5 мм + 12.5 мм) со смещением стыков. Крепеж в шахматном порядке.

3. Потолок (подвесная независимая конструкция). Самый сложный узел. Каркас подвесного потолка крепится ТОЛЬКО к новым стенам, но не к существующему потолку. Используются пружинные или резиновые виброподвесы, которые гасят остаточные вибрации. Конструкция получается «висящей» на стенах комнаты-ящика. Наполнение и обшивка — аналогично стенам.

4. Инженерные проходы (коммуникационные воронки). Все розетки, ввод электричества, вентиляционные каналы — точки провала. Для каждой трубы или кабельного ввода необходимо делать гильзы большего диаметра, а зазор заполнять негорючим эластичным герметиком (акустическим силиконом или мастикой). Розетки монтировать в отдельных блоках на своих гипсокартонных основаниях, не связанных с несущей стеной.

Важно: Акустическая развязка — система. Бессмысленно сделать плавающий пол, если потом прикрутить к стене стойку регулятора, которая просверлит его насквозь. Любая «акустическая мостик» сводит эффективность на нет. Работа кропотливая и дорогая, но это инвестиция в возможность работать ночью и записывать тихие источники без фона.
 

Создайте аккаунт или войдите, чтобы комментировать

Вы должны быть пользователем, чтобы оставлять комментарии

Создайте аккаунт

Создайте учетную запись на нашем сайте. Это просто!

Авторизоваться

Уже есть аккаунт? Войдите здесь.


Внесите свой вклад в развитие проекта!


Приветствуем!

Зарегистрировавшись у нас, вы сможете обсуждать, делиться и отправлять личные сообщения другим членам нашего сообщества.

Зарегистрироваться сейчас!
Назад
Сверху